江 苏 星 光 —  柴 油 发 电 机 组 并 机 说 明

  

        伴随着中国工业的不段的飞速发展,国内使用市电设备容量不断扩大,作为备用电源柴油发电机组的容量也随之不段增大,由于受限于单台柴油发电机组功率限制,有时甚至需要多台大功率柴油发电机组并联才能满足设备使用要求。

  发电机组投入并列运行的整个过程叫并机,将一台发电机组先运行起来,把电压送至母线上,而另一台发电机组启动后,与前一台发电机组并列,在合闸瞬间,发电机组不应出现有害的冲击电流,不受到突然的冲击。合闸后,转子应能很快的被拉入同步,因此发电机组并列必须具备以下条件:

1.发电机组电压的有效值与波形必须相同。

2.两台发电机电压的相位相同。

3.两台发电机组的频率必须相同

4.两台发电机组的相序一致。

柴 油 发 电 机 组 并 机说明 

  1.     并机控制装置是设置在发电机组自身的控制屏上,具备多机并联运行功能,并机台数最多可达到32台。

  2. 并联机组在50%~100%总额定功率范围内能稳定运行,且可平稳地转移负载的有功功率和无功功率,有功功率和无功功率的分配差度不大于5%。

  3.       机组从接到起动指令(不包含起动延时时间)到完成并联输出(能够承担额定负载)的时间不超过60秒

  4.        正常情况下,柴油发电机和机组并联控制系统均处于自启动状态。当机组接到启动信号时,并联控制装置在收到启动信号10秒钟内(可调),所有并联发电机组同时启动。首先达到90%的额定电压和频率的机组将通过发电机组断路器连接到应急母线,其余发电机组自动同步后接入,根据负荷重要性,依次投入负载。

  5.        当电网电源恢复供电后,系统经过可调整的时间延迟,自动将所有负荷切回市电电源供电。发电机组将在无负载状态下运行0到10分钟(时间可以通过控制装置调节),控制装置将自动复位,并为下一次运行作好准备。

  6. 电网电源断电,全部机组并联运行2~10分钟(可调)后,系统判断负载率,减少机组运行的数量。

  7.          当负载小于机组总额定功率的80%时,自动解除一台机组的运行;再次根据上述原则判断是否需再减一台机组运行;依次类推,直到剩余机组无法再减。

  8. 如果运行过程中,负载增加,则加机原则如下:当负载超过当前运行机组总额定功率的85%时,自动再启动一台机组,投入并联供电。对于80%、85%这两个参数,可以根据用户运维要求进行调整,两个参数的可调整范围为50%~95%