250KW康明斯(NTA855-G1B)

人气:319 发表时间:2022-04-27

250KW发电机组技术条件以及要求

参数、容量/能力

额定容量:每台柴油发电机组不小于250kW(长载负荷)

额定电压:400/230(V)

绝缘等级:H

配电柜防护等级:IP23

   250KW设备性能要求

     应急柴油发电机组(能满足在环境温度-540之间连续运行),它的作用是当机组失去正常电源时向重要负荷提供应急电源,因此该设备的快速起动和带负荷能力以及可靠性都将成为该设备的重要特性。

      应急柴油发电机组由一台柴油机和一台柴油机驱动的同步发电机,成套配电柜、控制盘、自动调频、调压、继电保护系统和所有的运行辅助设备组成。

        供方的供货应包括公用底盘及固定螺栓,底部燃料油箱。

   供方应负责整套设备的配套服务,包括备品备件供货、运行维护指导和性能保护等。

        在规定环境条件下,采用符合要求的燃油,每套应急柴油发电机组应能提供本规范要求的额定出力,事故时,其容量应足以供给所有保安负荷及满足起动电压等的要求。柴油发电机的常用功率不得小于284kW(长载负荷),备用功率321kW

     柴油发电机组应能满负荷连续运行24小时,2小时过负荷能力为110%。发电机应有1分钟1.5倍的过电流能力,且允许经过一段时间后重复这种运行方式。

     在任何负荷的稳态条件下,应维持电压在±0.5%一般标准稳态频率调整率3%,波动率<0.5%

      在突然启动带负荷的暂态条件下,电压应不低于80%,频率下降应不低于90%,且恢复时间在1.5秒以内,暂态过程是由于机组从空载到带负荷,电动机成组起动以及最大一台电动机起动等突然带负荷期间引起的。电动机的起动电流按6.5倍考虑。

     电压调节范围<±5%92.5%-115%,频率调节范围±2.5%

      柴油发电机应能在无二次冷却循环水.无交流辅助电源的热态条件下起动并运行1分钟。

      柴油发电机组应能在接到起动信号10秒内达到额定转速和额定空载电压,并可以带满负荷,柴油发电机组在起动和带负荷过程中应满足上述电压水平要求,并不因过热而损坏任何部件。