应急柴油发电机组电源并机技术方案

人气:476 发表时间:2022-05-20

设计方案

   本规则说明适用于多台型号的电调或电喷型的柴油发电机组而配套的并机控制系统。正常时,由市电供电,保证各设备的正常运行,全部发电机组处于自动备用状态。

    当市电停电后,机组在收到启动信号 5 秒钟内(可调)主用柴油发电机组(多台机组可以任意选 择主副机组)启动,(如果用户负载较重,也可以机组一起全部启动),当机组运行正常后 合闸输出开关,给负载送电;当负载超过单台机组 90%(可调),备用机组将自动启动,当 机组启动运行正常后自动同步并合闸,多台机组同时给负载供电,多台机组的负载偏差≦±5%。但负载小于机组的 30%(可调),备用机组将自动卸载并退出,冷却运行后自动停机 处于待命状态。若自起动连续三次失败,则发出停机信号,并闭锁自起动回路。当市电恢 复后,机组会继续带载运行约 180 秒,直至市电供电稳定,由市电供电带负载。机组维持 0-300 秒(可调)运行后自动停机。

2.1并联方式

应急电源采用2台1500KVA机组并联运行使用。

2.2控制功能及操作

柴油发电机组的每台控制柜都具有自动/手动功能,用户可根据使用进行任意切换。

A.自动并机功能

(1)打开2台机组控制器电源开关;

(2)按下2台机组控制面板自动按钮;

(3)机组检测到市电失电,启动第一台发电机组,发电机组运行正常后自动合闸、带载;

(4)当负载达到第一台机组总负载的80%(可调)后,向第二台机组发出启动命令;

(5)第二台接到启动命令后自行启动,自动合闸并平均分配第一台机组的总负载;

(6)当负载达到两台机组总负载的80%(可调)后,向第三台机组发出启动命令;

(7)第三台接到启动命令后自行启动,自动合闸并平均分配三台机组的总负载;

(8)当总负载低于2台机组总负载的50%(可调)后,控制器发出命令,停止第三台机组;

(9)第三台机组自动断开输出开关,自行散热延时后停机;

(10)当总负载低于2台机组总负载的50%(可调)后,控制器发出命令,停止第二台机组;

(11)第二台机组自动断开输出开关,自行散热延时后停机;

(12)当机组检测到市电恢复供电后,延时断开发电机组输出开关,自行散热延时后停机。

B.手动并机功能

(1)打开2台机组控制器电源开关;

(2)先按下机组控制面板手动按钮,再按启动按钮,机组自行启动;

(3)机组运行正常后,按下控制器上的合闸按钮,控制器自动检测各机组的电压、频率、相位角等参数,待各参数满足并机要求后,控制器自动发命令给断路器合闸供负载使用;

(4)市电恢复供电后,按下控制器上的合闸按钮,断路器分闸;

(5)按下控制器上的停机按钮,机组自动散热后停机;

(6)待机组完全停止后,关闭控制器电源开关。