柴油发电机组并机注意操作过程

人气:440 发表时间:2022-05-20

   两台或两台以上柴油发电机组并联适用于自动化要求高的企事业单位,如发电厂、机场、星级酒店、运动场馆、高 层楼宇、医疗卫生、工矿、军事设施和邮电通讯等相关部门的配电系统,柴油发电机组相关并联系统都是由江苏星光技术提供

一、柴油发电机组并机操作过程

 

手动操作

 

1、手动启动其中一台机组,当机组运行正常后合闸送电。

  2、然后启动第二、三台机组(如果只需两台就第三台不要操作),将开关处于自动合闸位置,此时系统会自动检测、控制两台发电机组的电压、相序、频率、相位等参数,当达到 并机允许条件时,系统会自动将两机组投入并联运行。

  3、两或三台机组并联后,在运行过程中不管负荷如何变化,系统会按机组大小比例自动 分配有功负荷及无功负荷,分配差度不大于±5﹪。

4、并联运行时,如果要退出一台机组,可通过 “卸载”命令,使这台机组之负荷能够平 滑过渡到另一台机组,然后分闸再延时停机,避免负载的突加突卸对机组的损坏。 

自动操作

 

1、自动操作时,可设置任 1 台为值班机组,另外 1 台为备用投入机组。

2、系统检测到没有市电时,值班机组自动起动,当电压、频率达到额定值时,自动合闸 送电。

3、当负荷超过机组额定容量的50-100﹪(可调)时,系统自动发出“增机”信号起动备用

机组,并自动检测,当两台机组电压、频率、相序、相位都同步时自动并联,按比例均分

有功负荷及无功负荷,分配差度不大于±5﹪。

4、当两台机组全部投入的情况下,若总负荷低于一台机组容量的25-50﹪(可调)时,系统

将发出“减机”信号,解列机组空载运行3分钟(可调)后自动停机进入备用状态;也可通

过设置控制面板选择开关人工解列。

5、当市电正常时,负荷自动转至市电供给(用户需具备市电/发电转换装置),机组空载

运行3分钟(可调)后自动停机进入备用状态。